Spontane Profinet Ausfälle

Fachfrage

Hallöchen, ich habe Probleme mit dem geliebten Profinet...

Es steigen während des betriebs immer wieder Teilnehmer für wenige Sekunden aus.

Letzte Woche Freitag wurde der betroffene Strang vom Profinet komplett abgelaufen und alle Verlegevorschriften kontrolliert (Abstand etc.). An mehreren Stellen war eine Leitung eines Motors mit Schaltschrank FU an das Profinet gebunden, immer an den Stellen an dem der Trennsteg in der Trasse fehlte. Als diese entfernt wurde war bis heute morgen ruhe.

Leider habe ich keine technischen Möglichkeiten die Leitung zu messen, das passende Equipment ist nicht vorhanden.

Was das Problem noch verschlimmert, ist dass das Profinet als Linie gezogen ist und somit jeder Teilnehmer im Profinet infrage kommen könnte.

Meine Frage ist nun, wie kann man die Fehler am besten diagnostizieren? Profibus wäre easy, Widerstand rein und Teilnehmer für Teilnehmer durchgehen... aber beim Profinet bin ich überfordert