Sistema de baterias a modo de "Sisterna elétrica".

Tengo un problema: tengo una casa en la periferia de la ciudad, es un barrio cerrado, la electricidad se surte de un transformador a unos 2 km, por ende la tensión eléctrica es muy baja. Tengo picos normales con un elevador de tensión, pero llega a bajar a 90 V.
La cuestión es que, al tener un consumo elevado, por ejemplo, al encender un aire acondicionado, baja la tensión; el elevador la sube, vuelve a bajar y se hace una cadena. Si alimento aparatos de consumo moderado, funciona bien.
Durante el día existen varios momentos donde la tensión es estable 220V o 180, pero con el elevador llega a 220V. Obvio, no puedo prender los aires acondicionados juntos porque vuelve a bajar al tiempo.
Lo que me lleva a mi idea:
Instalar un banco de baterías con inversores (3) para mis 3 aires acondicionados que se recarguen constantemente de un cargador de baterías conectado a la electricidad de la calle.
El aire acondicionado consumiría las baterías, pero al estar "sobredimensionadas", nunca las agotaría, y el cargador las mantendría cargadas durante las horas de estabilidad eléctrica.
Quisiera saber si es factible.
Nota: Mis 3 aires acondicionados son inverter.

🧩 Esquema básico del sistema

[ Red eléctrica ]

↓

[ Cargador 12V 20A ]

↓

[ 2 o 3 x Baterías 12V 200Ah en paralelo ]

↓

[ Inversor onda pura 12V → 220V, 4000W ]

↓

[Aire Acondicionado Inverter ]

1. Baterías de 24V:

Si quieres usar baterías de 12V 200Ah y pasarlas a 24V, puedes hacerlo fácilmente conectando 2 baterías de 12V en serie.

  • 2 baterías de 12V 200Ah en serie = 24V 200Ah
    • Esto te da 4.8 kWh brutos y 4.3 kWh útiles (con descarga al 90%).

Por ejemplo, si querés alimentar el aire acondicionado de 4,500 frigorías (~1,000W) durante 4 horas:

  • 1,000W × 4h = 4 kWh
  • Usando 2 baterías de 12V 200Ah en serie: te darían aproximadamente 4.3 kWh útiles, lo cual es más que suficiente.

2. Inversor de 24V:

El inversor ahora debe ser de 24V a 220V, y con suficiente potencia para el aire acondicionado.

  • Inversor recomendado: 2 kW mínimo (ideal 3 kW) de onda pura.
  • Debe poder convertir 24V DC a 220V AC para alimentar el aire acondicionado.

3. Cargador de 24V:

Como no tienes un cargador de 48V, necesitarás un cargador de 24V que pueda cargar tus baterías a un ritmo adecuado.

  • Si vas a cargar las baterías por la red eléctrica y quieres que no estén nunca completamente descargadas, el cargador debería ser de 24V con 10A–20A de salida.
    • Ejemplo: 24V 20A o 24V 30A (dependiendo de la rapidez con la que quieras recargar).

4. Conexión y Carga:

Para las baterías:

  • Conectás dos baterías de 12V en serie para crear un banco de 24V.

Para el inversor:

  • El inversor debe ser de 24V a 220V.

Para el cargador:

  • Usás un cargador de 24V LiFePO4 para mantener las baterías cargadas cuando no las estés usando.

Resumen de la configuración en 24V:

  • 2 baterías de 12V 200Ah conectadas en serie para formar 24V 200Ah
  • Inversor de onda pura 24V → 220V, 3 kW
  • Cargador de 24V LiFePO4 (idealmente 20A–30A) para recargar las baterías

Posted May 5, 2025, 2:08 AM UTC

10