Heizkreislauf Strömungsgeräusche nach hydraulischem Abgleich
Hallo zusammen!
wegen eines Rohrbruchs und einigen Ventilen die in die Jahre gekommen sind bei unserer DHH von 1886 habe ich letztes Jahr alle Heizungsventile gegen Heimeier V-Excact II getauscht. Hat auch wunderbar problemlos an 10 HKs geklappt. Leider habe ich an einigen HKs (nicht an allen) mal mehr oder weniger laute Strömungsgeräusche. Vor allem betroffen sind hier die HKs im Badezimmer, HWR, Flur, der zweite im Wohnzimmer (vor dem Flur) und der Flur selbst. Gedichtet wurden sie mir Loctite-Fäden. Soweit ich auch alles dicht.
Der Abgleich als solches hat auch wunderbar funktioniert und ich konnte die Heizkurve deutlich sowohl parallel als auch in der Steilheit senken. Es ist auch in allen Räumen deutlich angenehmer, auch bei sehr tiefen Temperaturen.
Die Therme ist witterungsgeführt und gedrosselt. Wo genau müsste ich nachgucken, weiß ich aus dem Kopf nicht mehr.
Wir haben ein Doppelstrang-System mit drei beheizten Ebenen:
- Erdgeschoss
- 1. OG
- Ausgebautem DG
Die Gastherme steht im Badezimmer (in einem Anbau) von wo aus alle HKs gespeist werden. Bei der Gastherme handelt es sich um eine Weishaupt WTC-GW 15-B H, BJ. 2022. Mit Wilo habe ich die Heizlast der einzelnen Räume berechnet und dementsprechend auch die Ventilvoreinstellung ermittelt und alle Ventile an einem Wochenende letztes Jahr im Sommer getauscht.
Alle Heizkörper haben zudem smarte Thermostate von Fritz (Dect 301 bzw. stellenweise schon 302).
Der Heiz-Strang ist wie folgt:
Badezimmer mit Therme
+-> Badezimmer -> HWR
|
+-> Küche -> Abzweig ins Kinderzimmer 1. OG -> Abzweig in mein Büro (ohne HK) hat aber keine Heizung angeschlossen sondern geht direkt von Vor- in den Rücklauf mit Entlüftungsventil
+-> Küche -> Wohnzimmer 1 und 2 -> Flur
+-> Wohnzimmer -> Abzweig ins 1. OG -> Schlafzimmer 1 und 2 -> Büro 1 (Marco) -> Büro 2 (Natalie)
Anbei die Berechnung der Heizlast laut Wilo:
Ventil-Einstellungen:
Die Werte der Therme sehen aktuell so aus:
Der Installateur war damals so nett und hat mit das Passwort für den Fachmann-Modus gegeben, so dass ich da auch (vorsichtig) Dinge ändern kann und ihm dann bei der nächsten Wartung mitteile.
Was kann ich noch prüfen/umstellen, damit die Flussgeräusche minimiert werden? Wenn ich noch Werte liefern kann/soll damit eine Ferndiagnose annährend möglich ist, dann liefere ich sie gerne. Wenn nötig, kann ich auch Historiendaten der Therme aus HomeAssistant über die letzten Monate liefern.
Liebe Grüße und vielen Dank für Eure Mühe!